我的第一感觉,就是操作工误操作, 或者程序使能逻辑没满足。 但是, 从状态字和控制字来看, 是没有问题的。 掉转期间, 状态字只是有一个128和一个8192的变化, 分别是alarm和 ramp active;
我也考虑过由于反桥不投入,四象限成了二象限; 调转期间, 确实有减速操作, 但是转速已经严重低于设定速度了。
你监控的控制字是PQW吗?
状态字是PIW哈?
本来在怀疑装置报了故障,使能却没有断开,操作工及时按了复位
看看故障复位怎么做的,是不是按故障复位导致的?好像也不对,故障复位控制字也应该变化
有没有硬线的OFF2或者OFF1控制