简单地说一下;

西门子驱动中,参数20xx的,属于通讯使用的参数集。所以P2000-P2007这些参数都是为通讯提供参考的。


别的厂家,使用实际值(浮点数,或者X100的整数)来传送,需要多个字长度。

而西门子所有驱动则采用hex4000=100%;范围+/-200%。用一个字(PZD)的长度来传送。不但简洁,也减小了通讯负荷。

而且,不管装置容量大小,通讯内容都一样。及大地方便了控制器侧的(标准化)编程

如果,控制器侧的HMI有显示实际值的要求,那么只需要按这些参考值X百分比就得出实际值。(这些参考值,可以使用 FB286,一次读出来的。)


说实话,在生产线上,有大大小小的电机,操作工不会关心实际值,只关心那些百分比(负荷电流%,电压%、转矩%等等);这些要接近额定值(黄区、红区)了,就要小心了。

不是吗?