以下是引用吹峰在2020-10-07 23:33:37的发言 >3楼

版主你好,请问补偿的电压和哪些参数有关系呢 

以下是引用yming在2020-10-07 23:11:17的发言 >2楼:异步电机的额定转速...

引用2楼详细内容:

异步电机的额定转速指的是:在额定负荷转矩时的转速。

当使用变频器的时候,给定转速1400,当然就是在46.7- 47Hz附近了。这里包含了变频器计算后的滑差补偿。(V/f 模式或 SLVC )


V/f模式下,这里的滑差补偿是很简单的,根据电机额定电流和空载电流的差值,检测实际电流计算出补偿的电压和频率。

V/f模式,通常默认是使能滑差补偿的。它只是通过实际(视在)电流来补偿。

(有个使能滑差补偿参数)

SLVC模式下,因为电流是分解为励磁和转矩矢量,所以更精准地、动态地调整输出电压和频率。使实际转速接近于给定转速。实际输出频率就是在你给定转速附近摆动。

因此,SLVC模式,不需要使能滑差补偿。