恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-08 08:20:49
4楼
简单地说一下;
西门子驱动中,参数20xx的,属于通讯使用的参数集。所以P2000-P2007这些参数都是为通讯提供参考的。
别的厂家,使用实际值(浮点数,或者X100的整数)来传送,需要多个字长度。
而西门子所有驱动则采用hex4000=100%;范围+/-200%。用一个字(PZD)的长度来传送。不但简洁,也减小了通讯负荷。
而且,不管装置容量大小,通讯内容都一样。及大地方便了控制器侧的(标准化)编程。
如果,控制器侧的HMI有显示实际值的要求,那么只需要按这些参考值X百分比就得出实际值。(这些参考值,可以使用 FB286,一次读出来的。)
说实话,在生产线上,有大大小小的电机,操作工不会关心实际值,只关心那些百分比(负荷电流%,电压%、转矩%等等);这些要接近额定值(黄区、红区)了,就要小心了。
不是吗?
hex4000=100%
4000H是规定好的规定的值,还是可以修改。
范围+/-200% 如果超过了200%,又会怎样呢?
比如PLC端读取变频器的电流,如果P2002 设定成额定电流,而变频器的过载能力瞬间能达到3倍的话,
这样的话,从PLC端就读不到实际的值了吗?
这种情况下,是不是P2002应该设置大一点的电流值才对?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主