恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-08 10:27:18
6楼
hex4000=100%
4000H是规定好的规定的值,还是可以修改。
范围+/-200% 如果超过了200%,又会怎样呢?
比如PLC端读取变频器的电流,如果P2002 设定成额定电流,而变频器的过载能力瞬间能达到3倍的话,
这样的话,从PLC端就读不到实际的值了吗?
这种情况下,是不是P2002应该设置大一点的电流值才对?
你手里不是有STARTER么?
做道题怎么样?
就用你手里的实际电机,铭牌上的数据(额定值),输入在电机建模参数内。然后执行完全计算。
完成后,再看看P20xx的数值。看看西门子是如何定义的。
告诉我,电压、电流,转矩它们相对电机额定值是如何标定的?标定范围会不会超过?做个结论。
转矩 T=9550xP/N
请填写推广理由:
分享
只看
楼主