回复:S120中有好多类似参考电压,参考电流,这些参数主要是干什么用的?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-08 10:27:18

6楼

展开查看
以下是引用jacky_andy在2020-10-08 08:20:49的发言 >4楼

hex4000=100% 

4000H是规定好的规定的值,还是可以修改。


范围+/-200% 如果超过了200%,又会怎样呢?

比如PLC端读取变频器的电流,如果P2002 设定成额定电流,而变频器的过载能力瞬间能达到3倍的话,

这样的话,从PLC端就读不到实际的值了吗?

这种情况下,是不是P2002应该设置大一点的电流值才对?


以下是引用yming在2020-10-07 23:35:02的发言 >3楼:简单地说一下;西门...

引用3楼详细内容:

简单地说一下;

西门子驱动中,参数20xx的,属于通讯使用的参数集。所以P2000-P2007这些参数都是为通讯提供参考的。


别的厂家,使用实际值(浮点数,或者X100的整数)来传送,需要多个字长度。

而西门子所有驱动则采用hex4000=100%;范围+/-200%。用一个字(PZD)的长度来传送。不但简洁,也减小了通讯负荷。

而且,不管装置容量大小,通讯内容都一样。及大地方便了控制器侧的(标准化)编程

如果,控制器侧的HMI有显示实际值的要求,那么只需要按这些参考值X百分比就得出实际值。(这些参考值,可以使用 FB286,一次读出来的。)


说实话,在生产线上,有大大小小的电机,操作工不会关心实际值,只关心那些百分比(负荷电流%,电压%、转矩%等等);这些要接近额定值(黄区、红区)了,就要小心了。

不是吗?




你手里不是有STARTER么?

做道题怎么样?

就用你手里的实际电机,铭牌上的数据(额定值),输入在电机建模参数内。然后执行完全计算。

完成后,再看看P20xx的数值。看看西门子是如何定义的。

告诉我,电压、电流,转矩它们相对电机额定值是如何标定的?标定范围会不会超过?做个结论。

转矩 T=9550xP/N



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?