回复:使用G120C变频器,对三角型接法的异步电机的调试的困扰

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-08 11:35:37

1楼

你理解错啦!

你的电机,

1、出厂默认是星接的380V方式。用于3AC 380V的供电变频系统。电流0.39A

2、如果是在办公室、家里用,只有1AC 220V电源,要使用1AC/3AC 单相220V变频器,这时要将电机接成角接。电流为0.66A (调试时,按380、0.39A输入,再选角接,它自己会变成对应的参数的!)


3、如果你想提高转速,且保持原额定转矩不变。要在3AC,380V供电系统中使用,电机采用角接,选择87Hz模式。这时,变频器会在电机额定转速(1400转)输出达到220V;继续提高转速时,变频器输出电压会继续提高,直到1.73倍额定转速时,电压输出达到380V;仍保持电机额定转矩的输出能力。

这样就提高了电机的功率(1.73倍)。

前提条件,变频器的输出电流要能够达到0.66Ax过载倍数的能力!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?