以下是引用老兵在2020-10-08 11:54:26的发言 >39楼

如果是大电感的设备,比如电磁吊,逆变时有触发不良或者可控硅有问题,有可能会烧硅或快熔。

如果是机械能或者势能负载,不会有什么问题。

除非供电侧有问题,比如短路

以下是引用锋言锋语在2020-10-05 08:19:43的发言 >38楼:整流状态缺波头不要...

引用38楼详细内容:

整流状态缺波头不要紧, 逆变状态缺波头不行吧。

以下是引用老兵在2020-10-02 20:30:32的发言 >37楼:啥事没有。只是缺波...

引用37楼详细内容:

啥事没有。只是缺波头而已

以下是引用锋言锋语在2020-10-02 13:40:57的发言 >36楼:@老兵,兵版,这...

引用36楼详细内容:

@老兵,

兵版,这种情况, 他桥逆变会直接烧快熔吧。

以下是引用老兵在2020-01-21 16:32:27的发言 >楼主:如图,黄色的是电...

引用楼主详细内容:


如图,黄色的是电流设定值,橙色的是电流实际值,白色的是EMF实际值。

为啥电流实际值跟随这么差?

原因是反桥有个硅没导通!!!

细节下回分解。


假设重负荷减速过程,逆变工作:。加深V3管子有问题,不导通;

T1: 1 2 导通;

T2: 2 3发双脉冲, 3 不导通, 1、2由于直流母线电压,继续维持导通;Ubc过零变负,电压河和反电动势叠加,电力快速上升;

T3: 3 4触发, 由于1没有关短, 所有1 、4造成直流环节短路;


@老兵; 上述过程,的 成立, 就是电流连续吧, 如果回路电感不够, 就不能维持下去?


那对于轧机来说, 两种情况:

  1. 正常逆变过程中(此时电流连续,制动时), 突然反组有一个scr不能正常导通,这种情况会逆变颠覆?

     2. 有一个scr不能导通, 整流转到逆变时, 是不是由于有个scr不能导通?,导致电流不能连续?此时也就是一个导通周期60度的事情


您说的势能负载,我的理解就是回路只有电阻;