如果是大电感的设备,比如电磁吊,逆变时有触发不良或者可控硅有问题,有可能会烧硅或快熔。
如果是机械能或者势能负载,不会有什么问题。
除非供电侧有问题,比如短路
假设重负荷减速过程,逆变工作:。加深V3管子有问题,不导通;
T1: 1 2 导通;
T2: 2 3发双脉冲, 3 不导通, 1、2由于直流母线电压,继续维持导通;Ubc过零变负,电压河和反电动势叠加,电力快速上升;
T3: 3 4触发, 由于1没有关短, 所有1 、4造成直流环节短路;
@老兵; 上述过程,的 成立, 就是电流连续吧, 如果回路电感不够, 就不能维持下去?
那对于轧机来说, 两种情况:
正常逆变过程中(此时电流连续,制动时), 突然反组有一个scr不能正常导通,这种情况会逆变颠覆?
2. 有一个scr不能导通, 整流转到逆变时, 是不是由于有个scr不能导通?,导致电流不能连续?此时也就是一个导通周期60度的事情
您说的势能负载,我的理解就是回路只有电阻;