签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
版主
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2004-03-06
钻石 如何晋级?
发布于 2020-10-08 18:34:38
7楼
0.75KW的G120C 小电机60W
引用5楼详细内容:
你的变频器是多大功率的?
变频器和电机功率的差别最大不能 8:1!
这是变频器电流检测元件决定的!
引用4楼详细内容:
不知道是不是电机功率过小,静态优化过不去,报警码线视F7990,r949显示11,电机轴有转动,晕死(380V,星接,0.39A,转速在1400额定条件下,滑差设为600%空载,最高47.2赫兹了),用另外1台550瓦的电机,静态可通过,同样是在1400下可以滑差补偿到50赫兹,同样是空载状态。
引用1楼详细内容:
你理解错啦!
你的电机,
1、出厂默认是星接的380V方式。用于3AC 380V的供电变频系统。电流0.39A
2、如果是在办公室、家里用,只有1AC 220V电源,要使用1AC/3AC 单相220V变频器,这时要将电机接成角接。电流为0.66A (调试时,按380、0.39A输入,再选角接,它自己会变成对应的参数的!)
3、如果你想提高转速,且保持原额定转矩不变。要在3AC,380V供电系统中使用,电机采用角接,选择87Hz模式。这时,变频器会在电机额定转速(1400转)输出达到220V;继续提高转速时,变频器输出电压会继续提高,直到1.73倍额定转速时,电压输出达到380V;仍保持电机额定转矩的输出能力。
这样就提高了电机的功率(1.73倍)。
前提条件,变频器的输出电流要能够达到0.66Ax过载倍数的能力!
那还用说,电机和驱动相比太小啦。用370W变频器还差不多。
变频器的电流检测元件检测不到电流,会认为电机开路了。
这种情况,就不要辨识了。只能使用V/f模式运行。
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8159条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!