点击按钮,置位一个程序内部的bool量,程序运行结束,复位这个bool量,程序运行的条件串接这个bool量。

A BSTART

S SRUN

A SRUN

JCN M1

需要执行的程序

R SRUN

M1:NOP 0

1200不支持stl,你看懂我的思路就行了。