西门子1200与变频器进行模拟量调速时如果0-10V怎么也对应不了50HZ怎么办?

已锁定

A工控小强

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2017-06-23

普通 普通 如何晋级?

西门子1200与变频器进行模拟量调速时如果0-10V怎么也对应不了50HZ怎么办?

1344

6

2020-10-09 10:33:14

给江门新会双水维达做水处理的时候用1200与西门子MM420变频器做模拟量调节,设置好了变频器的模拟量对应关系,保证正确的接线,万用表检查过输出电压正常,但是就是没有到指定的频率,故障在于原来的电源功率太小,后面独立给模拟量分部新的电源就解决这个问题,也就是说电源一般都是接负载什么的属于并联 并联过程中分掉电流了   有了电压还不行 要电流也够        独立安装电源之后10V对应了50HZ  这个我是第一次见。