回复:S120中有好多类似参考电压,参考电流,这些参数主要是干什么用的?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36728
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-09 15:20:12

13楼

展开查看
以下是引用yming在2020-10-08 18:12:41的发言 >

嘿嘿,根本不用去修改P20xx。

转速给定的问题:我生产线上,各电机转速不相同,要求转速配合运转。但是,所有驱动却接收相同的转速给定。

怎么做到相对转速的?其实,各驱动每个通道都有一个百分比。只需要控制它就可以了。(这些都是可以远程控制的哦。)

转矩等等都一样。(我猜你从来都是使用比例1.0)

不建议去改动那些驱动快速调试、完全计算完成后的参考值。

避免更新设备后的不一致。

再说一次,P20xx只与通讯有关。

给楼主出个题,目的是让大家彻底搞清楚,调试后的完全计算,西门子驱动是如何填写P20xx这几个标定值的。

是呀,我就是1.0的规格化。一律以最大值作为100%。转速,扭矩,电流,都是1.0为100%。上位机通讯,也是一致性问题。


我们的系统是需要做标定的。要以标定作为基准,所以控制要服从测试。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8135条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。