回复:S120中有好多类似参考电压,参考电流,这些参数主要是干什么用的?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23259
  • 精华

    882
  • 被关注

    1261

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-09 16:33:53

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-10-09 15:20:12的发言 >13楼

是呀,我就是1.0的规格化。一律以最大值作为100%。转速,扭矩,电流,都是1.0为100%。上位机通讯,也是一致性问题。


我们的系统是需要做标定的。要以标定作为基准,所以控制要服从测试。

以下是引用yming在2020-10-08 18:12:41的发言 >:嘿嘿,根本不用去修...

引用详细内容:

嘿嘿,根本不用去修改P20xx。

转速给定的问题:我生产线上,各电机转速不相同,要求转速配合运转。但是,所有驱动却接收相同的转速给定。

怎么做到相对转速的?其实,各驱动每个通道都有一个百分比。只需要控制它就可以了。(这些都是可以远程控制的哦。)

转矩等等都一样。(我猜你从来都是使用比例1.0)

不建议去改动那些驱动快速调试、完全计算完成后的参考值。

避免更新设备后的不一致。

再说一次,P20xx只与通讯有关。

给楼主出个题,目的是让大家彻底搞清楚,调试后的完全计算,西门子驱动是如何填写P20xx这几个标定值的。

那就是说,每次快速调试后,都要修改P20xx这些参数喽?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?