14楼
是呀,我就是1.0的规格化。一律以最大值作为100%。转速,扭矩,电流,都是1.0为100%。上位机通讯,也是一致性问题。
我们的系统是需要做标定的。要以标定作为基准,所以控制要服从测试。
引用详细内容:
嘿嘿,根本不用去修改P20xx。
转速给定的问题:我生产线上,各电机转速不相同,要求转速配合运转。但是,所有驱动却接收相同的转速给定。
怎么做到相对转速的?其实,各驱动每个通道都有一个百分比。只需要控制它就可以了。(这些都是可以远程控制的哦。)
转矩等等都一样。(我猜你从来都是使用比例1.0)
不建议去改动那些驱动快速调试、完全计算完成后的参考值。
避免更新设备后的不一致。
再说一次,P20xx只与通讯有关。
给楼主出个题,目的是让大家彻底搞清楚,调试后的完全计算,西门子驱动是如何填写P20xx这几个标定值的。
那就是说,每次快速调试后,都要修改P20xx这些参数喽?