DP/DP耦合器是用于两个DP主站之间的主-主通讯的,Y-link是用于将冗余的DP网线转换成一根DP网线用的,功能不一样
DP/DP耦合器是用于两个DP主站之间的主-主通讯的,能支持将410-5H的冗余DP和S7-300的非冗余通讯吗?或只用到410-5H的1块CP 443-5。
Y-LINK支持主-主通讯吗?S7-300系统支持Y-LINK吗?需要增加机架,410-5H连接153-2冗余DP,再通过Y型连接器连接S7-300,这样行吗?
我的项目:现场新项目用410-5H冗余UR2-H机架,想通过CP 443-5双通讯卡与S7-300通讯。S7-300是独立控制另一个设备,需要与410-5H有数据交换,并通过410-5H与DCS通讯,两种方案只能用DP/DP耦合器吗?Y-LINK需要新增机架的吧。
谢谢!