M0.0一直导通,C100才会计时,既然已经导通了,下面的程序就已经有上升沿了,C100的上升沿已经没有意义了。单从逻辑讲,如果需要2个条件都是上升沿有效或,2个条件都加上升沿然后在或,不是这样先或再上升沿。