联系西门子的技术服务(4008104288-1-1-7)已经确认:对LOGO中VB985至VB990的写操作,没有次数限制。因此,可优先采用如下方案:

   1)在HMI中,采用 【资料传输(背景)】中创建的【定时资料传输】,将HMI中的整数格式的实时时钟时间传送至LOGO中;属性配置中的【间隔】时间设置为1.0秒。

   2)LOGO的程序只需要一个算数指令,对HMI传送过来的【年】数据做一下处理即可(参考楼主贴)。

   3)在HMI中,采用:在【资料传输(背景)】中创建的6个【定时资料传输】将HMI传过来的时间数据,送至LOGO时钟的响应V区;属性配置中的【间隔】时间全部设置为1.0秒。建议与第一条中的间隔时间一致。

    全部7个【间隔】为1.0秒时,HMI与LOGO的时钟最大误差约1秒以内。即:最大误差为传输【间隔】时间以内。设置0.2秒时授时误差更小。

    提示:切记,不能大于1.0秒。原因:如秒的传输间隔设置为5.0秒,在线测试中使用【数据表】查看时,发现VB990中的值,5秒刷新一次,其余的4秒钟值不变。此时如果断开HMI与LOGO之间的网络联接后,则恢复为正常每秒刷新一次,即LOGO的时钟正常运行。而监控到的HMI传过来的时间数据,因网络联接已经断开,所以静止不变。