是的。
多机联动时,要求比较准确的机台速比的工况。关键不在稳速时的速比,而是要求同时动作、升降速过程中要保持速比。
在远程给定时,通常的方式,是由控制器按速比计算后,按不同的斜率给每一台不同的速度给定,控制各台保持速比。
而驱动在使用设定值比例时,各台都使用统一的速度给定。(这个概念上,已经不是实际xx rpm速度了,而是主速度的百分比。)
而这个比例的控制就很灵活。
这个P1071(比例缩放的源),默认是1.0。
我们可以用不同的方式来定义它。
1、如果这个比例通常甚少修改时,我们可以把它BiCo到参数 P2900(固定值),远程写入该比例,如89.23(%)。
2、如果这个比例随线上的设备工况要变化(卷轴径),那么我们可以把它BiCo到参数 P2050(x),通过周期报文与主给定报文一起工作。
是不是很灵活?
(注意哦,该范围仍然是 +/-200% )
这里的应用,就是凸显了西门子采用 Hex4000=100%的应用好处。
如果是采用固定比例。理论上说,这时,就不需要逐台发送报文了,(它还是有时差的。)完全可以使用广播报文(485也有广播报文),接收统一的启停和速度给定。
这样就省事多了,那些同步器难调得很,主要是每台变频器也存在差异,需要微调,如果像这样能在变频器中调整,那就不用太担心这个问题了。