以下是引用yming在2020-10-10 18:22:04的发言 >3楼

在S120的CU侧,查看接收报文的PZD1内容。


感谢工程师回复,问题已经解决了,原因是因为我在S120当中配置了一个空的报文,我在通讯写控制字的时候,没把整流单元的控制之加进来,所以会出现状态为GOOD但是写不进去,但是读为什么不按照地址去读我就不太了解了。