回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-14 14:17:26

3楼

这个应用,其实是自己修改了电机的接法,然后做的置换变频器的应用。因此,只能是自己查找其间的差错了。比如说,G120在进行参数设置的时候,要设置电机绕组的接法,是星接还是角接?如果是角接,确认后再设置电机的线电压和线电流等电机铭牌数据;反之亦然。


在STARTER调试操作软件里,你注意到这些细节了吗?电机等效模型的准确性,对电机的运行效果至关重要。这也正是西家传动的技术特点。最近的应用,更加对此体会到了。