PDU是单个连接的。一个连接是一个通讯任务的连接。除去广播方式,设备都是一对一的。IE General (64连接数)是指西家的普通网卡,市面的网卡连接数不一定能达到这个数。负荷太大,通讯的稳定性不好体现在通讯有点卡。CP1613A2标称是120个连接,连接40台设备没问题。