由于楼主提出要计时准确,所以提出 使用高速计数器+中断,这种方法可以准确至小数点后面2位,测量至小数点后3位,缺点是占用资源多。
如果要求误差在+-1mS以内,可以使用中断+计时器,或者中断+间隔时间定时器。两种方法的误差在正负1mS。