关于s7-1200 作为客户端和WAGO分布式I/O 走MB_CLIENT指令通讯错误

1518

3

2020-10-15 09:47:19

展开查看
引用自找答案,问题ID:241291

在做的一个项目要用S7-1200和wago 750-352 走tcp通讯现在mb server指令写好了WAGO的IP地址位192.168.1.100 mb指令一直在建立连接是怎么回事呢 跪求各位大佬解疑

提问者:手机用户20200706390581


Siemens automation 回答道:

你这是用modbus  tcp通讯时1200做服务器端,现在是客户端来访问服务器端,如果服务器端程序没有报错提示,那就是你客户端程序有问题。
S7-1200 作 MODBUS TCP服务器:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/01-Modbus_TCP_V4/02-Server.html

Modbus TCP 通信:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/1002.html
补充问题回答:
你WAGO模块属于分布式I/O,现在你1200也是服务器端,那你两个怎么建立连接。除非你将1200从服务器端改成客户端后再去和WAGO模块建立连接才行,那就不能用mb server指令要用MB_CLIENT指令块去通讯才对。
S7-1200 Modbus TCP 客户端编程:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/01-Modbus_TCP_V4/01-Client.html

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
之前发过一个帖子s7-1200作为服务器端和wago 750-352分布式i/o通讯的帖子说不能走 mb_server要走mb_client 现在我该为mb_client 一直报错16#80B7 我在帮助里面也没找到这个错误是怎么回事