在做的一个项目要用S7-1200和wago 750-352 走tcp通讯现在mb server指令写好了WAGO的IP地址位192.168.1.100 mb指令一直在建立连接是怎么回事呢 跪求各位大佬解疑
提问者:手机用户20200706390581
你这是用modbus tcp通讯时1200做服务器端,现在是客户端来访问服务器端,如果服务器端程序没有报错提示,那就是你客户端程序有问题。S7-1200 作 MODBUS TCP服务器:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/01-Modbus_TCP_V4/02-Server.html
Modbus TCP 通信:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/1002.html补充问题回答:你WAGO模块属于分布式I/O,现在你1200也是服务器端,那你两个怎么建立连接。除非你将1200从服务器端改成客户端后再去和WAGO模块建立连接才行,那就不能用mb server指令要用MB_CLIENT指令块去通讯才对。S7-1200 Modbus TCP 客户端编程:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/11-Comm/01-Ethernet/04-Modbus_TCP/01-Modbus_TCP_V4/01-Client.html