回复:S7-200到底能不能做Profibus-DP主站。本论坛有帖说不行。可是官方手册说行。

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-15 23:03:14

5楼

对于ProfiBus 通讯、ProfiNet 通讯靠的是通讯芯片,3xx-DP 是接口安装了芯片;有些高级CU处理速度快、能力大,可以是软件“接口”的处理。

不是S7 200本体接口行不行的问题,是没有配置那个PB芯片。

CM模块只有DP 从站模块,S7-200只能做从站。这个和变频器一样,加装了DP模板,变频器就可以作为DP从站工作。所有DP通讯是由DP模板完成的,与变频器无关。

但是,如果仅从485通讯来说,S7-200是可以使用ProfiBus 简化版的USS协议的,这时,它可以通过自身的接口作为主站使用的。

从这个意义上来说,这个手册上说的也没错。