排查设备信号线的屏蔽层时,153模块指示灯突然全部闪烁,更换新153模块后SF和BF灯闪烁,主站CPU的EXTF和BF红灯,换回原153模块,BF灯不再闪烁,153的SF灯偶尔闪烁,一分钟几次,更换了一个RTD和一个AO模块,两个模块背板(300的),模块前连接器逐个回装,153模块状态恢复正常。但是温度异常变化画面曲线捕捉不到这个故障不知道是不是因为上面的原因。