这个是当时故障出现时,自己查的故障,也一并贴出来。
?专家置评 ?F7453是编码器位置处理值报错,可能原因:
1、编码器信号受到电磁干扰,检查设备接地,屏蔽电缆是否接地等。
2、编码器信号接口问题,例如插头焊点接触不良。
3、编码器电缆损坏。
4、编码器本身损坏。 ?置评专家:西门子驱动技术支持 2015-03-11 16:55:32