回复:1500+S120 控制受放卷,收卷控制:速度饱和+转矩限幅,放卷控制:根据张力传感器调节速度;

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23682
  • 精华

    914
  • 被关注

    1284

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-16 19:40:42

12楼

变频器转矩控制设备的运行,并不是那么简单地。

1、对于我们来说,机械传动结构不同,启动克服静摩擦力大小不同。它可能比滚动摩擦力大好几倍。这时需要一个很短时作用的,较大地启动转矩。(要求全负载时,能够让收放卷转起来的最小转矩。)

可以通过实测得到。

2、需要实测设备的滚动摩擦转矩。通常滚动摩擦转矩是随转速和负载增大而增大的。可以通过不同速度,多点稳速时,实测获得。摩擦转矩是有效固有转矩。

3、要知道,加减速(变速过程)时,由于设备全轴系的系统固定(不变的)转动惯量(不包括卷材惯量)所需要的附加转矩。该转矩要能够达到产线升降速斜率的线速度同步。注意:该转矩只出现在设备的升降速过程中,稳速运转时不存在。

4、负载转矩,因为要达到线张力,所以它是可变的转矩。是随卷材半径和质量(惯量)而变化。(对于直接张力形式(没有舞蹈轮),因为装有旋转编码器,可以在建张力时,通过与主线速度给定的比较,计算出来实际半径的。继而根据材料特性,得出负载惯量。)

这样,根据设备的当前运行工况(启动?-升速?-匀速?等等)给出不同的转矩代数和

以上只是基本的开环控制部分。

5、要求施加的反张力。

最后是给定反张力和反馈张力作为张力的PID微调加入控制。


肯定不可以给一个恒定的张力。转矩控制启动不起来,立刻堵转,OFF2停机了。