现在一些厂家的运控都开始集成PLC了,换个名字就是低速扫描。运控扫描太快,有时处理IO时,有时存在漏扫。而且,运控是并行扫描,没有PLC稳定。baldor虽然也有低速扫描,但授权太贵,据我所了解到了,没有在天朝卖出过。后面我是在baldor系统里加了个小PLC,专门处理IO。象安川2300 3300,施耐德058 078就不存在这事,都集成低速扫描。
高手在民间。这话没错呀。膜拜一下。
能抓住自动化与驱动原理做事情,而不居于某个品牌为做事的工具。真的很羡慕嫉妒恨。一个项目,如果能自如地量身定制设计器结构。真的是帅呆了。