控制西门子发脉冲有很多方式 比如单段PTO 带加减速多段PTO 如果是带原点回归或者绝对定位 建议走内部向导,可以做相对与绝对定位 由于smart-200与之前老款200有一些区别 老款的200可以添加库指令做相对绝对控制 EM253定位模块可以走向导 控制字节16#85单端 smart-200 单端是C5 本体直接向导做相对绝对 本体30个点及以上晶体管控制3轴 也可以采用西门子V90-PN 走以太网可控制8轴 通过EPOS指令 老款定位加EM253最多7个轴 PLC选择226CN