SP_INT:设定值,只能填入-100.0----100.0。如果是单极性可以填入0.0---100.0
PV_IN:反馈值,如果想要使用这个过程变量,需要用FC105将模拟量输入转换成为-100.0---100.0,如果是
单极性可以转换为0.0---100.0,这样做的目的主要是与“SP_INT"统一单位。
PV_PER:反馈值,直接填入模拟量输入通道地址,也就是说可以直接填入PIW256。如果使用这个针脚,需要
设置 PV_FAC和PV_OFF针脚。如果PIW256接的变送器是单极性,我是否可以在PV_FAC填入
100.0,在PV_OFF填入0.0?
假如我按照资料上说的PV_FAC填入”量程上限/100“,PV_OFF填入”量程下限/100“,那么我该在SP_INT怎样填写。比如,变送器是0---600Pa,我需要设定的压力是400Pa。PV_FAC=6.0;PV_OFF=0.0;那么SP_INT我该怎样填写呢?
再次感谢帮助过的朋友!