回复:200smart准确计时的求助

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3352
  • 精华

    7
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-18 15:44:55

12楼

展开查看
以下是引用apeail在2020-10-18 09:24:51的发言 >11楼

计算机程序我分析了,不会出现计时不准确的情况,现有一个情况,计算机IO输出信号是继电器类型,前面有测试过这个时间,计算机发出信号给PLC→PLC接收到信号返回一个信号给计算机→计算机接收到PLC返回的信号,这个时间最大是20ms,基本都是十几ms。测试了50次,这样是不是可以排除是继电器类型输出的问题了

以下是引用芳季在2020-10-18 07:20:46的发言 >10楼:那你就要致少排查是...

引用10楼详细内容:

那你就要致少排查是自己问题还是人家问题。

正常差50ms左右,偶尔会出现差130ms上。这不是继电器输出的问题。