回复:200smart准确计时的求助

已锁定

apeail

  • 帖子

    452
  • 精华

    0
  • 被关注

    13

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-03-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-10-19 07:35:38

13楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2020-10-18 15:44:55的发言 >12楼

正常差50ms左右,偶尔会出现差130ms上。这不是继电器输出的问题。

以下是引用apeail在2020-10-18 09:24:51的发言 >11楼:计算机程序我分析了...

引用11楼详细内容:

计算机程序我分析了,不会出现计时不准确的情况,现有一个情况,计算机IO输出信号是继电器类型,前面有测试过这个时间,计算机发出信号给PLC→PLC接收到信号返回一个信号给计算机→计算机接收到PLC返回的信号,这个时间最大是20ms,基本都是十几ms。测试了50次,这样是不是可以排除是继电器类型输出的问题了

以下是引用芳季在2020-10-18 07:20:46的发言 >10楼:那你就要致少排查是...

引用10楼详细内容:

那你就要致少排查是自己问题还是人家问题。

是的,我也觉得奇怪,现在还没找到具体原因

为了我们的生活更美好
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。