回复:程序修改后下载,断电后恢复到了未修改状态

已锁定

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17144
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-19 15:41:17

1楼

300/400是可以增量下载的,你这种情况是程序没有下到卡里,断电重启后,plc从卡里面读程序就把你改的恢复了。如果没有断电,程序不会自动恢复的,还有一种可能就是现场人为误操作造成。