profinet及以太网通信问题

1212

5

2020-10-21 10:29:30

前段时间有个项目,

硬件配置如下:

s-1200plc,无千兆网口

设备交换机:jetnet3008,jetnet2005交换机,无千兆网口

某国外焊接设备:与plc之间profinet通信

工厂交换机:华为,具有10/100/1000M网口。。。。。。。。

两个问题:

1、plc通过jetnet3008与工厂华为交换机连接,但是数据传输经常延时中断,后来更换为另外一个品牌具有千兆网口后通信正常,开始判断为交换机没有千兆网口的原因,可华为的是具有10/100/1000转换的交换机,按理说设备用百兆的也行。所以实际造成原因不明。

2、1200与国外设备之间jet net2005通信,整体设备与整个工厂通信连接的,一天?一个月?几个月会出现1200与这个设备的通信中断,通过断开与工厂的通信后重启设备才能连接。

上面两个问题第一个通过更换一个千兆网口的交换机彻底解决,但是感觉并不是千兆百兆网口的问题。第二个一直没有彻底解决。

这几天看到论谈关于profinet通信的,有说到不是西门子的交换机不能很好的支持profinet,不知是否是这个原因。另外通信报文怎么捕捉呀,我看魏德米勒交换机有关于抓取报文的操作,这个操作怎么进行?