回复:请大神帮忙分析故障原因

已锁定

雨天2014

  • 帖子

    64
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2014-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-10-21 16:53:17

11楼

我碰到过一个现场接450KW电机测温的RTD模块,只是温度显示,无联锁,温度有时瞬间断线又恢复正常,模块接地,处理屏蔽等,都不起作用,最后直接在柜子里接了一个PT100测试,还是瞬间跳动,组了一个临时的CPU接上外部电机测温线,用的和机上不同的测温模块,发现温度显示正常,无波动,最后把测试用的测温模块换到机上,重新进行硬件组态,使用正常。
最终原因应为RTD 8通道测温模块抗干挠能力较弱。