不用补偿导线,你用普通导线是有问题的,你要知道热电偶测温的原理。热电偶是两种不同材质的金属在不同的温度下会产生一个变化的mV电压,就是根据这个来测量的,你用普通的导线,这个导线和热电偶测温点使用的是不同材质,那么就会多出两个新的mV电压,这个会把测温点的电压抵消,所以你的温度才会显示是负值。

正确用法是,用补偿导线,同时需要冷端温度补偿,这样测出来的才是实际温度。