展开查看
以下是引用gsxjyangbo在2020-10-22 08:25:23的发言 >

您好  谢谢解答  我的意思是比如执行SETAL(65000),产生65000号报警 ,现在我想实现产生65000报警时候所有轴禁止使能  程序禁止预读    这个该怎么做  。像PLC报警可以通过14516设置一样

PLC报警与循环报警的定义就不一样,图上有说明的,只能防止再次NC启动,所以这类报警一般后面都加个M00。如果非要达到你说的那种效果,编程NC与PLC的交换信号来实现。但是这样你的用户循环就依赖于PLC了,有时又希望保持循环的“独立性”