以下是引用yming在2020-10-15 22:18:23的发言 >4楼

你这个调试有点问题。哪个G120-2型号?

1AC变频器,第三方异步电机 角接没有问题。

输入电机参数时,应该完全按照铭牌(星接)的参数输入,输入完后,点击那个接法为角接。它自己会自动改为角接参数滴。(仅限用软件调试时。BOP只能按220V换算输入了。)

升降斜坡真用得到 0.1秒么?0.75kW直接工频也做不到呀。

1910=1,结束快速调试,不用复位工厂设置呀。

通电启动后,它自己会做静态辨识。

以上就是V/f模式。

V/f模式有可能相对电流比较大,它是励磁电流较大,如果1310=0,启动没劲,相当于堵转(滑差过大)同样电流也会比较大。所以,你不能一下子降到0!

需要逐步降低。

通常1300使用20(SLVC)调试会经过静态辨识,和动态辨识(动态也可以不做,除非有响应要求。例如真的需要 0.1秒升速到最高转速)。

这时,励磁电流和转矩电流是分开的。这种情况,空载电流是最小的。


这个应用在线缆收卷控制的,做PID控制时其实加减速时间不受斜坡影响,感觉G120在运行时电流环也在自动调整,参数没有调好和工艺PID冲突了,最后还是用的其它牌子的变频器解决的,有的时候功能太强大不是好事情。