恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-23 22:21:58
23楼
要与动力线远点,应该是感应电势干扰。
其实并不害怕与动力线在一起。当工频动力线是三芯电缆时,当变频动力(电机)线是四芯(3AC + PE )电缆时,
使用绞得比较紧密的双绞线就可以和动力线在一起。两线信号可以几乎完全消除差模干扰。
对于动力线旁的信号线来说,电场的电势干扰是很弱的。主要是大的交变电流产生的变化磁场在信号线上的感生电势。双绞线可以抵消掉差模感生电势;但长距离会叠加共模电势。所以要两端屏蔽接PE等电位,消除共模电势。
很多情况环境条件是很狭窄的。