能运行,说明内部控制电源没坏。

端子板拆下来。可以打开来修一下。那个+24V实际是28V的,串了一个限流电阻(限流100mA)。换一个。

也可能是太脏了,打开清理一下,酒精清理插针、插座。


要有别的MM430端子板,可以换一个。

MM440的端子板不知道是不是也可以。忘了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?