以下是引用yming在2020-10-25 10:44:51的发言 >10楼

磁极辨识要求在电机轴自由旋转下进行哦。它需要转到磁极对正位置的。保持轴位置不变,再做静态辨识得出电机参数。

按要求还应该输入电机当前温度(P0625)


P1980=10的磁极辨识就是用额定电流的直流,它只能是在电机轴自由转动(无连接)情况下。这个是最直接的对正磁极了。


电机调试完成后再连接传动。


最后,还是要估算一下你的负载惯量,查一下电机厂家数据,最大允许电流,那个永磁同步电机的最大转矩是几倍的额定转矩,由此设置过载系数。

同时,调整一下给定的最大斜坡(P1120,P1121),避免过载。


已经选用P096=2了,参数r0080能看见实际转矩输出。在线看一下么。



1、磁极辨识要求在电机轴自由旋转下进行;

2、至于电机当前温度(P0625),这个参数没有做修改;

3、今天根据报错。我咨询了厂家。厂家给了电机的极限电流和最大电流的范围(S3工作制----3倍)。我也做了相应的修改。

4、至于参数r0080的实际转矩,确实没有观察。明天去观察。

5、最终电机的力矩有很大的提升。

天道酬勤,轻财聚人,厚德载物,德行天下!

精华帖版主置评:有结果,很好。建议还要补强电机学知识和控制理论。-yming