以下是引用备斗的人生在2020-10-25 20:52:12的发言 >13楼

1、磁极辨识要求在电机轴自由旋转下进行;

2、至于电机当前温度(P0625),这个参数没有做修改;

3、今天根据报错。我咨询了厂家。厂家给了电机的极限电流和最大电流的范围(S3工作制----3倍)。我也做了相应的修改。

4、至于参数r0080的实际转矩,确实没有观察。明天去观察。

5、最终电机的力矩有很大的提升。

以下是引用yming在2020-10-25 10:44:51的发言 >10楼:磁极辨识要求在电机...

引用10楼详细内容:

磁极辨识要求在电机轴自由旋转下进行哦。它需要转到磁极对正位置的。保持轴位置不变,再做静态辨识得出电机参数。

按要求还应该输入电机当前温度(P0625)


P1980=10的磁极辨识就是用额定电流的直流,它只能是在电机轴自由转动(无连接)情况下。这个是最直接的对正磁极了。


电机调试完成后再连接传动。


最后,还是要估算一下你的负载惯量,查一下电机厂家数据,最大允许电流,那个永磁同步电机的最大转矩是几倍的额定转矩,由此设置过载系数。

同时,调整一下给定的最大斜坡(P1120,P1121),避免过载。


已经选用P096=2了,参数r0080能看见实际转矩输出。在线看一下么。



西门子数字驱动器本质上是和驱动理论紧密联系的。也是很开放、逻辑严格的。

包括温度对参数的影响。要想精益求精,就要严格、细心。

电机温度主要影响阻抗测量。默认是20摄氏度。当电机60-70度时,则差异就很大了。