恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-26 10:40:50
1楼
看具体情况,不一定能替代。
NCU的版本V2.7.3.10,以这个版本为分界,6SL3040-1NC00-0AA0只能支持这个版本之后的NX10.3,V4.X所有版本都可以支持。
6SL3040-0NC00-0AA0可以支持所有的V2.x以及之前的版本,但是不能支持V4.x之后的.3硬件。
综上,如果你的NCU版本是V2.X,且超过V2.7.3.10之后的,NX10和NX10.3可以互换,否则其他版本的都不能互换。