恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-26 12:21:45
19楼
有没有人发现过,有时候变频器对电机的辨识操作,不可能一次性达到你想要的效果,甚至要反复好几次
这个过程取决于快速调试。
快速调试,输入的电机铭牌参数,只是该系列电机的一个粗略的标称范围。
我们应该使用“完全计算”结束快速调试。这时会得到一些该系列标准电机的计算结果,填入电机参数(阻抗、感抗、漏磁等等)。(对于异步电机来说,都是有标准的。数值差异不大。)
但由于电机厂家差异、制造误差、材料差异,感抗、磁路磁通差异会很大。还有修复的电机。
静态辨识过程会根据快速调试的计算结果,分别在两相,加上直流,对正磁极,同时测出线路+电机绕组阻抗。然后分别给出不同频率,测出电机定子、转子感抗、漏抗。这是分别测出三相UVW绕组的各项数值。
在辨识完成后,合成电机模型的等效感抗、漏抗等等。
根据辨识选项,还会再次给出不同电压、频率,测出磁化曲线,由此知道电机磁路饱和点。(磁路饱和之后,再加电压,磁通增加得不多。)
所以,
快速调试输入的铭牌数据是否接近实际电机数据,是很重要的。
没有让电机轴自由转动,磁极没有对正,测出的参数并不正确。
精华帖版主置评:通过讲解快速调试,明确了电机等效模型建立的基本方法。精彩。kdrjl
请填写推广理由: