刚开始使用西门子产品没多久,感觉十分不适应。产品系列太庞杂了,一个很简单的产品能够细分很多品类。资料也很多,中文的英文的夹杂在一起,太多的资料反而难找到适合自己的。浩如烟海,一入西门深似海啊!
最近一个项目需要使用到ET200SP,应用很简单,作为远程IO只需要读取设备的数字量输入和输出即可,DP通讯。下载了“SIMATIC ET 200SP 图书馆”,好家伙,这个文档就高达160MB。西门子的资料几百兆的太正常了,博图的一个资料全部文档16000多页,400多MB。160MB也是不算惊奇了。
项目还在设计阶段,所以需要查看设备的接线问题,查到了数字量模块的接线图纸。第五点的标注说的滤波器连接的电源电压(仅当存在浅色BaseUnit时),即当为浅色的基座单元需要连接电源电压,但是又没有画额外的电源线出来,右侧的M也没有画线出来说要接电源。
P1,P2,AUX的作用是预接线的内部电压总线,就是模块内不是连接起来的。
连接左侧模块(深色 BaseUnit),当为深色的模块,P1,P2,AUX是连接左侧的;
断开与左侧模块的连接(浅色 BaseUnit),当为浅色模块时,断开旁边的连接。
拨打西门子的客服电话,客服人员可能嫌弃我问的问题太低级了,直接说浅色的需要额外接电源,深色的不用接电源。

通过百度的搜索,终于找到了一个人在论坛问了同样的问题就少模块那边到底要不要接电源,里面才详细的介绍了这个跟基座单元有关系,看基座单元是什么类型。基座单元分了很多种类型。

浅色的需要接,深色的不用接,但是也可以接。接口模块右侧电源必须使用浅色的基座单元。
经过这一轮的洗礼,决定所有的模块为了统一都额外接入24V电源。
还有一个问题,6ES71556BA000CN0这个IO接口模块硬件组态时找不到这个订货号,才发现这个是捆绑包由以下部分组成: 接口模块 (6ES7155-6BU00-0CN0), 服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0), PROFIBUS 连接器 (6ES7972-0BB70-0XA0)三个部分组成。组态的时候直接组态接口模块即可。
西门子产品系列分的太细了,没有一个通用的型号来替代,为了某一个细微的差别又重新生产了一个订货号不同的产品,虽然极大保证了设备的使用,但是在设计和选品阶段没有一定基础的人会摸不着头脑。