电机大了匝间短路确实不好测量,换电机是最好的途径,2006年我吃过这样的亏,当时仅仅是漆包线之间有短路,不拆解电机是看不到的。
后期这方面会加强管理,
1是三相电流定期测量,
2是定期检查一下,毕竟使用环境不是太好,高温高湿。
3是买一台直流电阻,测一下基本可以确定。