回复:3VF5屡出损伤,着急

conanzergen

  • 帖子

    20
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2005-07-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-06 13:27:39

0楼

你换一个大一级的断路器试一下,以下是我的想法:
315A的断路器在海拔3000米的高度降容系数为0.83,即315A降容后为261A,而132kw的电机的额定电流为264A,你的断路器长时间工作在一种临届负荷的状态,触头损伤严重,在分合时会容易产生飞弧造成短路,你的进线端的铜排的电弧灼伤有可能就是这样产生的。另:你是试运行阶段,你的机械是新的,还没有磨合好,这时候的电流普遍偏大,也可能是造成飞弧的原因。