以下是引用北雪雪纷飞在2020-10-27 15:17:56的发言 >4楼

后期这方面会加强管理,

1是三相电流定期测量,

2是定期检查一下,毕竟使用环境不是太好,高温高湿。

3是买一台直流电阻,测一下基本可以确定。

以下是引用渔明鱼工在2020-10-27 11:11:52的发言 >1楼:电机大了匝间短路确...

引用1楼详细内容:

电机大了匝间短路确实不好测量,换电机是最好的途径,2006年我吃过这样的亏,当时仅仅是漆包线之间有短路,不拆解电机是看不到的。

第三个就是电桥测量绕组电阻是吧,其实很多的故障,在现场听声音及震动就能够知道差不多了。