回复:基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-28 15:17:12

14楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

顶。

这个转速预控, 是不是P1496加速度预控?