15楼
P1352在P96=2时不可见。V/F控制时设置P1352,VC/SLVC时设置P1475。
转速预控是P1496,在P96=1时不可见。
引用10楼详细内容:
这个P1352怎么找不到呢
而且, 这个转速预控, 我也找不到。 求解。
引用6楼详细内容:
关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。
我这个P96都找不到, 怎么回事