以下是引用风起云在2020-10-22 20:21:06的发言 >11楼

P1352在P96=2时不可见。V/F控制时设置P1352,VC/SLVC时设置P1475。

转速预控是P1496,在P96=1时不可见。

以下是引用锋言锋语在2020-10-21 17:13:47的发言 >10楼:这个P1352怎么找不...

引用10楼详细内容:

这个P1352怎么找不到呢

而且, 这个转速预控, 我也找不到。 求解。

以下是引用风起云在2020-05-10 14:17:18的发言 >6楼:关于打开抱闸时的转...

引用6楼详细内容:

关于打开抱闸时的转矩,如果是希望打开时增加的力矩始终保持一个物理方向,如提升机,应使用P1352关联一个固定值;如果希望打开时增加的力矩跟运行方向一致,则应增加转速预控值。两种方式取其一。

这个1475或者1496,具体来说, 怎么使用配置?


STOP2不是已经曲线速度给定的使能了吗?


是不是这样, 就是抱闸打开,STOP2退出, 此时预控根据给定曲线马上产生一个前馈的转矩,叠加着速度控制器的输出上?