对,这样的问题需要截图说明。

1)这里的M100.0没有说明意义,仅仅是作为有条件调用OB40-MDL-ADDR和OB40-POINT-ADDR

2)根据截图部分无法判断M100.0有复位和被置位的可能,因为没有看到使能M100.0的程序段,如果这个M100.0没有使能,那么,程序段1的调用读取OB40-MDL-ADDR和OB40-POINT-ADDR信息,纯粹的无条件调用范畴。

3)当产生OB硬件中断时,进入OB40中断组织块,将模板逻辑地址及硬件中断通道信息分别存放到MW8和MD10中,其中,MW8存放的是外部硬件中断次数(这里指I0.7的输入中断次数),当中断次数到达768次后,执行MW6+1的目的。